Viktor_Petrogradskyсосед со стажем147 сообщений · с нами 2 года
27.07.2026№ 599
Здравствуйте. На объекте выяснилась неприятная вещь: длины шпунта не хватает, нужно нарастить примерно по два метра на части свай. Сварщики у нас есть, но опыта именно с таким металлом нет, и я опасаюсь, что стык окажется слабым местом всей стенки. Плюс есть участок, где наоборот надо укорачивать. Подскажите, как правильно делается наращивание и есть ли смысл отдавать это специалистам. Работы идут в две смены, останавливать погружение ради стыков не хочется. Часть свай уже погружена, менять решение целиком уже поздно.
![[Изображение: 2026-07-27-225121.png]](https://i.ibb.co/3yv0L3n7/2026-07-27-225121.png)